Здание детского интерната (Ф1.1). ..... 2 ввода. Для 2 категории - крест. Для 1й и ППУ - АВР. Все как обычно.
Вчера получит ТУ. Счетчики со встроенным реле для ограничения мощности, отрегулированное.., схему согласовать.
Задумался: каким образом регулировать при 2-х счетчиках. Да еще и третий на АВР..
На каждый по 42
Цитата(с2н5он @ 27.2.2014, 18:35)

На каждый по 42

Уточняю, 44,05 кВт.

Общая - значит по всем двум вводам.
Цитата(Олега @ 27.2.2014, 17:45)

Уточняю, 44,05 кВт.

Общая - значит по всем двум вводам.
Каждый на 44,05кВт.
Цитата(ez81)
Цитата(Олега @ 27.2.2014, 17:45)
Уточняю, 44,05 кВт. icon_smile.gif Общая - значит по всем двум вводам.
Каждый на 44,05кВт.
Именно так - каждый на 44 кВт.
Каждый ввод является взаимнорезервируемым на всю договорную мощность.
Коллеги, минуточку. В рабочем режиме мощность понятно делится, а в аварийном получаем по одному вводу. Кто бы сомневался.
Давайте я уберу отвлекающую цыфирь. Что б не отвлекала.
Да и бог с ней цифирью, на каждый счётчик выделенную мощность
Цитата(с2н5он @ 27.2.2014, 20:56)

..на каждый счётчик выделенную мощность
Выделенную на здание ?
Не совсем понял схему, накидали бы для наглядности
haramamburu
27.2.2014, 20:27
Цитата(Олега @ 27.2.2014, 21:07)

Выделенную на здание ?
Ну да.. там же нет ограничения мощи по конкретному вводу.. просто есть эНная цифрия... ИМХО
Накидываю похожую
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(haramamburu @ 27.2.2014, 21:27)

Ну да.. там же нет ограничения мощи по конкретному вводу.. просто есть эНная цифрия... ИМХО
Тогда ограничение будет только в авар.режиме. В рабочем не получится.
К тому же есть и третий счетчик.
Если только по расчетному.. но это по-моему уж совсем "не разбежишься" с таким дроблением.
Да и как быть с нагрузками 1 категории ? их тоже гасить ?
Для начала - обоснование сего требования по ограничению откуда, на основании чего?
Если таки обоснуют, по идее первую надо выделять на отдельную группу, минуя крест
А так каждый счётчик - на выделенную мощность.
По идее счётчики можно опустить, поставив в районе Н1, Н2 и третий будет не нужен или АВР запитан со своего источника?
Цитата(с2н5он @ 28.2.2014, 0:06)

Для начала - обоснование сего требования по ограничению откуда, на основании чего?
Без понятия. Никаких познаний. Обоснования требую при получении замечаний. При получении ТУ не доводилось. Где-то была тема ?
Марку, тип счетчика выбирает потребитель, а не определяется в ТУ
Цитата(с2н5он @ 28.2.2014, 0:06)

Если таки обоснуют, по идее первую надо выделять на отдельную группу, минуя крест
А так каждый счётчик - на выделенную мощность.
Выделенную - все ж на каждую секцию отдельно ?
1 группа - она и так до креста подключена.
Вопрос с правомерностью ее отключения. А без ее отключения - с целесообразностью ограничения (ее ведь можно и завысить).
Цитата(с2н5он @ 28.2.2014, 9:27)

Марку, тип счетчика выбирает потребитель, а не определяется в ТУ
Однако в ТУ всегда прописываются параметры (характеристики) счетчика. И уж по ним выбирается счетчик.
Цитата(Олега @ 28.2.2014, 9:32)

1. 1 группа - она и так до креста подключена.
2. Однако в ТУ всегда прописываются параметры (характеристики) счетчика. И уж по ним выбирается счетчик.
1. Да, тормознул
2. Но не требования "с ограничителем мощности"
Цитата(с2н5он @ 28.2.2014, 10:12)

Но не требования "с ограничителем мощности"
Я это конечно где-то слышал, однако каким документом обусловлено ?
861 правила тех.присоединения
442 розничные рынки ЭЭ
Как я понял из "Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии" (442) принципиальное ограничение (хоть до полного) в принципе возможно.
"2. Ограничение режима потребления электрической энергии вводится при наступлении любого из следующих обстоятельств:
б) нарушение своих обязательств потребителем, выразившееся в:
подключении потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам электропотребляющего оборудования, повлекшем нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом присоединении;"
Максимальная разрешенная мощность является характеристикой технологического присоединения.
Тут остается только вопрос со сроками уведомления. т.е. автоматическое отключение - незаконно, так ?
В отношении 1 категории (у меня образовательное учреждение - школа-интернат, Ф1.1 !!) похоже, что ограничивать нельзя:
"18. В отношении потребителей (в том числе в отношении отдельных используемых ими объектов), ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящихся к категориям потребителей согласно приложению, частичное ограничение режима потребления вводится в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил не ниже уровня аварийной брони. Введение в отношении таких потребителей ограничения режима потребления ниже величины аварийной брони не допускается.
При отсутствии у такого потребителя акта согласования аварийной брони, величины аварийной брони определяются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) по согласованию с исполнителем в размере не менее 10 процентов максимальной мощности соответствующих объектов такого потребителя, а потребитель несет ответственность за последствия, в том числе перед третьими лицами, вызванные применением к нему ограничения режима потребления в соответствии с настоящими Правилами." (интересно подчеркнутое)
Отсюда вывод - на 1 категорию ограничение ставить по-любому не правомерно (и даже чревато).
haramamburu
28.2.2014, 14:08
Олега, и всеж я не понял - почему счетчик не после "креста" ? Получается надо вводить 2 лицевых счета? Нахрена?
Цитата(haramamburu @ 28.2.2014, 15:08)

Олега, и всеж я не понял - почему счетчик не после "креста" ? Получается надо вводить 2 лицевых счета? Нахрена?
С количеством лицевых счетов - тут не в курсе. Я только стараюсь поставить необходимое кол-во счетчиков.
"не после "креста" на представленной схеме тот, который на АВР. Объясняю причину его появления. Последние годы всегда подключал АВР после креста и узла учета, перед АВ к шинам 2 категории. Никто не возражал. Но нынче до моей привычной схемки докопался дяденька из Стройкомитета, дескать ни за что не согласится с подключением после "креста". Где-то я и сам понимаю, что мы (монтеры) народ безалаберный и вызванный электрик (к примеру из аварийки), переключив рубильник на резервный ввод, пойдет досыпать. А когда напор на вводе появится, рубильник попросту забудут переключить на рабочий. При этом категория не обеспечивается. На основании изложенного спорить посчитал лишним, переподключил АВР, и поставил еще один счетчик.
Цитата(Олега @ 28.2.2014, 14:48)

Отсюда вывод
там есть перечень потребителей, его тоже нужно учитывать
Цитата(с2н5он @ 28.2.2014, 15:54)

там есть перечень потребителей, его тоже нужно учитывать
Да, я уже в п.19 добавил. Образовательное учреждение.
Резюме на сейчас:
1). Счетчики с ограничением можно (под вопросом, с учетом необходимости предварительных уведомлений и актирования) поставить для обоих секций 2 категории. И видимо установка ограничения - по расчетной на шинах. Иначе никак.
2). Счетчик без ограничения ставлю на 1 категорию.
Раздумье по 1). АВ выбирается с запасом. А тут как быть ? Четко по расчетной ?
Среди Меркуриев не нашел счетчика трансф.включения с реле ("О"). А с "К" (имп.) ума не хватает представить схемку.
В нынешнем случае токи позволяют использовать прямоточный счетчик. Как там реле работает - пара контактов для контактора, или внутреннее на три полюса по 60А ?
Цитата(Олега @ 28.2.2014, 16:22)

Среди Меркуриев не нашел счетчика трансф.включения с реле ("О").
Естественно , 5-ти Амперные счётчики не комплектуются Реле (не встречал ни одной фирмы).
Чё там размыкать , Трансформаторы тока?.
Цитата(yuoras @ 28.2.2014, 21:37)

Естественно , 5-ти Амперные счётчики не комплектуются Реле (не встречал ни одной фирмы).
Чё там размыкать , Трансформаторы тока?.
А чё размыкают-то обычно энти реле? В итоге вестимо ввод отключают. Нахрена бы ТТ отключать..
Если подкованный, то схемки покажи, как чего и куда.
Эти реле размыкают реальную нагрузку, проходящую через счётчик, но не трансформаторы тока (это вообще опасно)!!!.
Художник с меня хреновый
Вот посмотрите тут
Подключение УЗОМожете использовать взамен Узо , Силовой Контактор , тогда нужно обязательно устанавливать промежуточное реле между Силовиком и Имп.Контактами счётчика.
Цитата(yuoras @ 28.2.2014, 22:56)

Эти реле размыкают реальную нагрузку, проходящую через счётчик, но не трансформаторы тока (это вообще опасно)!!!.
Остановитесь наконец с ТТ. Никто и не собирался размыкать ТТ, дичь какая-то.
То, что нагрузка через счетчик, это понятно. Как "Эти реле" работают ? Это внутреннее трехполюсное реле на каждую фазу по 60А, т.е. не одинополюсное реле с выводами на клемник ? Есть ли задержка отключения, подключения ?
Цитата(yuoras @ 28.2.2014, 22:56)

Вот посмотрите тут
Подключение УЗОМожете использовать взамен Узо , Силовой Контактор , тогда нужно обязательно устанавливать промежуточное реле между Силовиком и Имп.Контактами счётчика.
Схемка с УЗО не катит однозначно - ручной возврат, да и извращение это - УЗО на вводе. Кулибинство опять же.
Расскажите лучше про Силовой Контактор.
И еще, что такое "Имп.Контактами счётчика", что из себя представляет, как работает, почему "Имп" ?
Почитав документацию понял, для управления внешним устройством отключения (контактором) в Конфигураторе нужно разрешить контроль превышения лимита мощности, проставить порог и переключить режим с "телеметрия" на "упр.нагрузкой"

Ну и использовать клеммы 21 и 23. Поправьте, если не так.
Цитата(с2н5он)
Но не требования "с ограничителем мощности"
442 розничные рынки ЭЭ
Все же терзают смутные сомнения.
В 442 речь об ограничении (полном или частичном) в качестве санкций. Возможное потребление при этом ниже договорной величины или отсутствует.
А ограничитель мощности не дает возможность превысить договорную величину (не дает нарушить договор

). При нагрузке в норме все работает.
Тут есть разница.
Цитата(Олега @ 28.2.2014, 22:08)

Схемка с УЗО не катит однозначно - ручной возврат, да и извращение это - УЗО на вводе. Кулибинство опять же.
УЗО -это просто пример, я же написал используйте Контактор.
Если Вы не знаете ,что такое Контактор и как он работает, я описывать такой обьём информации не собираюсь !!!
Я много чего еще не знаю. К примеру почему "Контактор" (да еще "Силовой") пишете с большой буквы. Это имя, гос учреждение, просто уважуха ?
Такой "Силовой Контактор" управляется именно "Имп.Контактами" ? Хотя бы в краткой форме поясните.
Почитайте гугл .
Можно заменить слово "Контактор" словом "Электромагнитный пускатель"
Вот например , первая попавшаяся
Пускатель
Цитата(yuoras @ 1.3.2014, 21:57)

Почитайте гугл .
Почитайте мой предыдущий пост.
Цитата(Олега @ 1.3.2014, 14:06)

А ограничитель мощности не дает возможность превысить договорную величину (не дает нарушить договор

).
Может ошибусь, но в законами не предусмотрено отключение потребителя из-за превышения мощности, какие то штрафные санкции другое дело или хотя бы ограничение до разрешённой мощности, но опять же требовать ограничитель в составе счётчика не законно.
Цитата(с2н5он @ 4.3.2014, 22:59)

.. или хотя бы ограничение до разрешённой мощности..
Я именно про это и имел ввиду. Тем более если с автоматическим включением при снижении до нормы. Однако описания толкового так и не сыскал.

Цитата(с2н5он @ 4.3.2014, 22:59)

..но опять же требовать ограничитель в составе счётчика не законно.
Может быть, но с другой стороны потребителю где-то удобнее даже - сразу понятна причина погашения.
откуда? может сам сётчик крякнул, да и вряд ли всем потребителяи объясняют, у нас на жильё ж/д сбыт ставил Эшелеоны. даже нас в известнось не поставил о самом факте, а уж о том что туда встрамлен автомат тем более
Цитата(с2н5он @ 5.3.2014, 8:20)

откуда?
Хотя б из ПЗ проекта. Мы обычно 4 экземпляра заказчику передаем.
Не ведаю как там делается, но логично было бы выводить на дисплей соответствующее сообщение (или фигу рисовать

)
Цитата(с2н5он @ 4.3.2014, 21:59)

Может ошибусь, но в законами не предусмотрено отключение потребителя из-за превышения мощности, какие то штрафные санкции другое дело или хотя бы ограничение до разрешённой мощности, но опять же требовать ограничитель в составе счётчика не законно.
Не ошибаетесь. Даже по штрафным - большой вопрос, на энерготрейдарах помню мусолили, и ни к чему не пришли.
Если "ни к чему не пришли", откуда уверенность?
Извините, некорректно написал. Отключение однозначно на данный момент не предусмотрено. По штрафным санкциям мусолили, дескать если произошла авария, пошли убытки, то взыскать эти убытки, и т.д.
Что Вы такое пишете?.
Отключение на уровня минимального (броня) предусмотрено только у потребителей с категориями.
У простых абонентов , это действует без проблем .
Тем более , Вас фактически не отключают, потому что при уменьшении мощности (ниже указанной ) контактор обратно замыкается и абонент получает свою энергию!!!.
Цитата(с2н5он @ 4.3.2014, 20:59)

но опять же требовать ограничитель в составе счётчика не законно.
Какая разница где будет стоять ограничитель мощности, в счётчике или перед счётчиком (к примеру автомат).
В счётчике приоритет , при снижении установленной мощности ,он сам включит , а вот автомат надо самому включать
Цитата(yuoras @ 5.3.2014, 11:33)

.. при уменьшении мощности (ниже указанной ) контактор обратно замыкается и абонент получает свою энергию!!!.
Просвещенный коллега, когда же вы приведете рабочую схемку ?
мне тоже интересно, как это контактор узнает, сколько мощности у меня в розетках воткнуто, при том, что они вообще обесточены…
Цитата(FRAER @ 5.3.2014, 13:32)

мне тоже интересно, как это контактор узнает, сколько мощности у меня в розетках воткнуто, при том, что они вообще обесточены…
Подозреваю, что некие измерительные цепи счетчика с нагрузкой связь терять не должны. Вот если реле по 60А в счетчике, то проблем не вижу. А снаружи.. интересно.
Но yuoras пока не хочет поделиться знаниями.

Цитата(yuoras @ 5.3.2014, 11:33)

В счётчике приоритет
А что такое приоритет? это отсюда?
Цитата(FRAER @ 5.3.2014, 11:32)

мне тоже интересно, как это контактор узнает, сколько мощности у меня в розетках воткнуто, при том, что они вообще обесточены…
Да что тут обьяснять ?
Вы вообще ,хоть инструкции к счётчикам читаете?
Или начнём учить , что такое счётчик и зачем его цепляют к проводам , а не приваривают к трубам!!!!
К примеру возьмите "Меркурий "

Цитата(Олега @ 5.3.2014, 11:03)

Просвещенный коллега, когда же вы приведете рабочую схемку ?
Я Вам ничего не собираюсь приводить!!!!!!
В 27 сообщении (вот тут
Управление Лимитами я уже привёл прям описание по крупицам )
У Вас нет даже понятия, что и зачем подключается и как работает!!!
Если для Вас это тяжело ,Вы меня извините.
Олега, если не секрет, для развития, чьи ТУ?
Цитата(yuoras @ 5.3.2014, 15:20)

Да что тут обьяснять ?
Лично я тоже не понял, как обратно включается. На приведённом рисунке виден контроль лимита и как понимаю отключение при превышении его. По ссылке Vlad Rusanov29 августа 2012 г., 18:17 пишет:
У устройств отключения есть схожесть с автоматическим выключателем. Обычно их ставят рядом с УЗО и автоматич. выключателями, в этом случае обычно проблем не бывает. Дело в том что УЗО может срабатывать по разным причинам, в том числе при попадании человека под действия эл.тока.
Просто так дистанционно такие схемы обычно не включают, нужен контроль человека.
И тоже про включение не увидел.
Цитата(yuoras @ 5.3.2014, 11:33)

1. Отключение на уровня минимального (броня) предусмотрено только у потребителей с категориями.
2. Какая разница где будет стоять ограничитель мощности, в счётчике или перед счётчиком (к примеру автомат).
3. В счётчике приоритет , при снижении установленной мощности ,он сам включит , а вот автомат надо самому включать
1. В РФ броню имеют потребители по списку, а не по категориям, если ошибся поправят
2. Разница в том, что это навязывание потребителю доп.функций, кому это надо тот пусть за свои деньги и занимается
3. Можно, чтобы в мануалах не рыться, озвучить для примера полную марку счётчика, который сам включает
Цитата(yuoras @ 5.3.2014, 15:20)

Я Вам ничего не собираюсь приводить!!!!!!
В 27 сообщении (вот тут
Управление Лимитами я уже привёл прям описание по крупицам )
У Вас нет даже понятия, что и зачем подключается и как работает!!!
Если для Вас это тяжело ,Вы меня извините.

Ну вот.. поумничал и ничего не нарисовал..
С "прям описание по крупицам" я и без вашей наводки был знаком. Эта схемка с УЗО мне не интересна ( если еще нужно, я повторю).
У меня "нет даже понятия" про рабочую схемку с контактором. Причем обращаю внимание, что необходимо автоматическое включение.
Да, для меня тяжело. Но вижу - вам это точно неведомо.
Цитата(с2н5он @ 5.3.2014, 17:52)

На приведённом рисунке..
.. ничего интересного нет. Импульс замыкает некий контакт, подключающий сопротивление так же как и при тестировании. Всё.
В моих ТУ, видимо для этого действа, предписан АВ на вводе с независимым расцепителем.
Цитата(Ant29 @ 5.3.2014, 15:46)

Олега, если не секрет, для развития, чьи ТУ?
Не секрет - Курортэнерго (г.Сестрорецк, под Питером). ТУ выданы без № и без указания предварительного договора. Поднял шум. Обещают выдать как положено. Через недельку будем посмотреть, что напишут.
Да, это просто печально !!!!
Чем отличается в
данном случае Узо от Контактора (реле, силового реле, тиристорного переключателя)?
Автор привел просто пример с УЗО, потому что его присутствие требуют сетевики (не в качестве силового рела , а в качестве безопасности )
с2н5он 1. в Украине есть категории потребителей
2.Если сетевики описали это в ТУ , Вы его поставите за свои деньги (в противном случае не подадут енергию).
Кому как не Вам известно , что прихоти сетевиков обширные (спорить с ними ,себе хуже).
Я не коим образом не поддерживаю такой ход.
3.Меркурий 236 АRT , его на включение необходимо программно подготовить через ПО
Можно почитать ещё тут
1111 и тут
2222Цитата(Олега @ 5.3.2014, 17:32)

У меня "нет даже понятия" про рабочую схемку с контактором. Причем обращаю внимание, что необходимо автоматическое включение.
Да, для меня тяжело. Но вижу - вам это точно неведомо.

НУ ну.
Вам объяснить ,это действительно не ведомо.
Уважаемый ,напишите в Тех.поддержку может они Вам объяснят.
1. Категории есть и у нас, но к броне они напрямую не привязаны
2. Сам сетевик, но в ТУ не пишем что либо по счётчикам, кроме класса точности
По ссылкам почитал, спасибо - это получается потребитель и комп должен прикупить, ибо "После отключения нагрузки для последующего включения требуется подать команду "Включить" реле из окна конфигуратора и нажать одновременно две кнопки "вверх" и "вниз" на счетчике.", к тому же, а если счётчик допустим на улице или того хуже на опоре? Тут уж даже дядя прокурор, не понимающий ни в счётчиках, ни в компах, натянет сетевую по самое не хочу. Также потребитель не обязан включать после ограничения, ибо не он ограничивал, это работа сетевой или сбыта. Так что сей порядок ограничения ни в какие ворота. А по кВтчас, у нас за превышение лимита не отключают никого.